ABB AC800F 过程站reset due to watchdong 导致整个站设备跳闸 点击:390 | 回复:3



    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2004年11月17日
发表于:2016-07-14 15:01:02
楼主

最近一个月ABB AC800F 过程站发生三次reset due to watchdong 导致整个站设备跳闸。原因没查出来,请问大家什么原因造成?




正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




kingston1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年11月28日
发表于:2018-11-10 11:37:21
1楼

是不是硬件狗有问题

深山修行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:2152
  • 注册:2015年4月12日
发表于:2019-04-09 21:07:07
2楼

这个是看门狗时间超时造成的系统保护性跳闸.可以检查一下各从站是否通讯有问题.如果通讯没有问题建议延长看门狗设定时间

此情可待

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2019年4月04日
发表于:2019-04-22 14:27:13
3楼

好好好学习,不错,共同学习