电力变压器投入运行前为什么要做几次冲击拉合闸试验? 点击:569 | 回复:0



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-07-02 12:35:54
楼主

   (1)变压器空载合闸时,会产生很大的励磁涌流,其值可达额定电流的6~8倍,励磁涌流可在绕组中产生很大的电磁力,通过合闸试验,可检查变压器绕组的机械强度。通过合闸试验,也可以检查继电保护的定值、变压器高压侧熔丝容量的选取是否合格。

    (2)在电网上切除空载变压器时,会产生操作过电压,其幅值可达额定相电压的3~4.5倍,对变压器绕组的绝缘也是一个威胁。通过拉闸试验,可以检查绕组的绝缘状况。

    一般新产品变压器要做5次冲击合闸次数,大修后的变压器要做3次冲击合闸试验,合格后方能送电。配电变压器可以除外。