设备简介
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC 和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC 控制变频器方式,其中采用RS-485 通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。易能变频器内置国际标准的MODBUS(从站)通信协议,可非常方便的实现单台或多台变频器的远程通讯控制与监视功能。
下面以西门子S7-200CPU224XP为例,介绍PLC与易能变频器建立通讯并实现对变频器起停、频率给定、监控等功能的控制。
变频器作为MODBUS协议从站接收来自PLC的通信指令,必须做好以下准备工作:
1、用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在PLC的自由通信口Prat0端,电缆另一端的第3、8线分别接在变频器RS485的485+、485-端子上,其余线屏蔽不用;
2、预先设置变频器以下参数:
F0.00=3 //串行口给定
F0.02=3 //串行口运行命令控制,键盘STOP命令无效
F2.14=03 //波特率9600,1-8-1,无校验
F2.15=01 //变频器地址
3.变频器的控制命令和状态通信地址如下:
西门子PLC程序说明
1、对于西门子PLC做主站的MODBUS通讯,需要程序库装有有“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG”指令。其下是指令的意义:
2、PLC程序
I0.0 变频器正转启动
I0.1 变频器反转启动
I0.2 变频器停止
VW1004 设定变频器频率
VB2000 读取变频器当前设定频率
VB2002 读取变频器当前运行频率
VB2004 读取电机运行转速
Network 1 // 初始化参数
LD SM0.1
R M2.0, 8
R M4.0, 8
R M0.0, 2
Network 2 // 串口设置
LD SM0.0
= L60.0
LD SM0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR1, L63.7, 9600, 0, 1000, M0.0, MB12
Network 3
LD SM0.1
MOVB 7, VB1000
MOVB 8, VB1001
MOVB 6, VB1002
MOVW 2000, VW1004
Network 4
LD M0.0
EU
S M0.1, 1
Network 5 // 读取当前设定频率
LD M0.1
O M2.4
= L60.0
LD M0.1
EU
LD M2.4
EU
OLD
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 1, 0, 44097, +1, &VB2000, M2.1, MB3
Network 6
LD M2.1
R M2.3, 1
R M0.1, 1
Network 7 // 读取当前运行频率
LD M2.1
= L60.0
LD M2.1
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 1, 0, 44098, +1, &VB2002, M2.2, MB4
Network 8
LD M2.2
R M2.1, 1
Network 9 // 读取当前电机转速
LD M2.2
= L60.0
LD M2.2
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 1, 0, 44102, +1, &VB2004, M2.3, MB5
Network 10
LD M2.3
R M2.2, 1
Network 11 // 设定电机频率
LD M2.3
= L60.0
LD M2.3
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 1, 1, 48194, 1, &VB1004, M2.4, MB16
Network 12
LD M2.4
R M2.3, 1
Network 13 //正转启动电机
LD I0.0
= L60.0
LD I0.0
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 1, 1, 48193, 1, &VB1000, M10.1, MB13
Network 14 //反转启动电机
LD I0.1
= L60.0
LD I0.1
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 1, 1, 48193, 1, &VB1001, M10.2, MB14
Network 15 //停止电机
LD I0.2
= L60.0
LD I0.2
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 1, 1, 48193, 1, &VB1002, M10.3, MB15