力士乐 IndraDrive C 系列显示PM状态,该如何调整至Ab状态? 点击:1393 | 回复:3



yanghanjiang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2016-06-06 22:29:39
楼主

求助求助!!!驱动器显示PM,我在网上看了相关的一些资料,知道这是参数等级1,A0050的意思,但是我不知道该怎么调整成Ab的状态,现在PM状态,电机无法使能。求大神帮助。




dust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:902
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2016-10-30 10:01:17
1楼

在编程软件的在线,REAL AXIS 显示PM状态的轴点击右键,取消Parameterization mode is active 选项就可以了。

sunnyermao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:187
  • 注册:2010年1月06日
发表于:2019-11-12 22:43:58
2楼

楼上正解!

戴海文电动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 367回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2018年1月16日
发表于:2020-11-06 20:12:32
3楼

谢谢分享学习一下