电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动,应进行以下处理:

(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。

(2)测量电动机及其回路绝缘电阻。

(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。

(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。

(5)检查电源是否正常。

(6)检查机械部分是否正常,电动机轴承是否损坏抱住大轴。

(7)是否有人误动保护或事故按钮。