电机反转不了 点击:649 | 回复:9



779834976@qq.com

    
  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:23帖 | 54回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:144
  • 注册:2016年3月16日
发表于:2016-05-30 12:58:59
楼主
求助帖10分-未结帖

用DDRVI指令驱动步进电机   把参数改成负的还是正转    求大神

是SS2系列

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




hecaizlh

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 63回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:146
  • 注册:2012年10月20日
发表于:2016-05-30 14:21:29
1楼

你要把程序黏贴上来,大家猜能看得到其中的一二

779834976@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:23帖 | 54回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:144
  • 注册:2016年3月16日
发表于:2016-05-30 14:41:05
2楼


回复内容:

对: hecaizlh 你要把程序黏贴上来,大家猜能看得到其中的一二 内容的回复!

已发  求指导  新手

小鹿允

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年5月26日
发表于:2016-05-30 16:41:22
3楼

你这是程序问题  软件里面监控一下看看 你的反转程序根本没办法执行

jia2268121

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2014年8月01日
发表于:2016-05-30 20:16:49
4楼

这是相对定位指令吗?和三菱的drvi类似,Y1是控制方向的话,改变一下Y1的状态试试。

jia2268121

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2014年8月01日
发表于:2016-05-30 20:22:23
5楼

如果你想使用正负脉冲控制转向的话,你可以试试PLSV指令试试。

779834976@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:23帖 | 54回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:144
  • 注册:2016年3月16日
发表于:2016-05-31 13:35:31
6楼

回复内容:

对:jia2268121 这是相对定位指令吗?和三菱的drvi类似,Y1是控制方向的话,改变一下Y1的状态试试。     内容的回复:

请问如何改。。。。。。。

olhmuju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年5月21日
发表于:2016-05-31 21:20:25
7楼

大家好吗,学习下,,,,,,

gz20076

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2016-06-03 11:05:33
8楼

核实下,伺服驱动器参数中设置:

指令输入形式:指令脉冲+指令方向;

程序中在运行相对定位指定前,提前置位Y1,指令结束后,复位Y1。

可以先尝试看看。

779834976@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:23帖 | 54回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:144
  • 注册:2016年3月16日
发表于:2016-06-04 13:55:47
9楼

谢谢大家的回复  已经解决了是步进电机驱动器坏了。


热门招聘