779834976@qq.com
用DDRVI指令驱动步进电机 把参数改成负的还是正转 求大神
是SS2系列
hecaizlh
你要把程序黏贴上来,大家猜能看得到其中的一二
回复内容:
对: hecaizlh 你要把程序黏贴上来,大家猜能看得到其中的一二 内容的回复!
已发 求指导 新手
小鹿允
你这是程序问题 软件里面监控一下看看 你的反转程序根本没办法执行
jia2268121
这是相对定位指令吗?和三菱的drvi类似,Y1是控制方向的话,改变一下Y1的状态试试。
如果你想使用正负脉冲控制转向的话,你可以试试PLSV指令试试。
请问如何改。。。。。。。
olhmuju
大家好吗,学习下,,,,,,
gz20076
核实下,伺服驱动器参数中设置:
指令输入形式:指令脉冲+指令方向;
程序中在运行相对定位指定前,提前置位Y1,指令结束后,复位Y1。
可以先尝试看看。
谢谢大家的回复 已经解决了是步进电机驱动器坏了。