西门子温度控制器RDF340的接线问题 点击:818 | 回复:1



Alone_ACS

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2012年8月25日
发表于:2016-05-24 15:45:06
楼主


G,G0是它的电源,是AC交流24V.
Y10,Y20是它的直流0-10V输出,用来作控制信号的。

但下面的接线图却搞得好像G0是直流的地一样。
交流G0和Y10之间的电压应该是混乱的吧?




Alone_ACS

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2012年8月25日
发表于:2016-05-24 16:04:22
1楼

执行机构Y1的型号是GBB161.1E,在没有控制型号Y10的情况下,只给AC24V(G-G0)电源竟然可以启动,不应该是要给控制信号执行机构才能动的吗?