带变频器的电源开关漏电断路器的漏电流如何选择?依据什么标准?
楼主最近还看过
李纯绪
不该装剩余电流保护。
回复内容:
对: 李纯绪 不该装剩余电流保护。 内容的回复!
但是出于安全考虑必须得加。想知道变频器的漏电流一般为多大?
没有哪个规范、标准规定这类用电器要用剩余电流保护。
外壳可靠接零就已经够安全了。
阿军仔
变频器不需要漏电开关
狼牙精神
变频器开关不能用漏电开关
对: 李纯绪 外壳可靠接零就已经够安全了。 内容的回复!
可是安监局要求加漏保,咋办呢?
机器熊
变频器不需要装漏电保护器啊。安监局要装的话那就根据你变频器的额定电流估计一下装一个吧。
对: 研讨会宣传员_3259 回复内容:对: 李纯绪 外壳可靠接零就已经够安全了。... 内容的回复!
那就加呗。正常使用。
欣欣向荣-1
变频器一般不用漏电保护器用作漏电保护,可靠保护接零即可。特殊情况下需要漏保保护可选用100或250mA,最大的触发器500mA。但还需做过连接漏电试验,再选择,但还需可靠保护接零。
对: 欣欣向荣-1 变频器一般不用漏电保护器用作漏电保护,可靠保护接零即可... 内容的回复!
关键是还得有标准依据。把漏保的漏电流计算出来。
工程上的好多东西无法用标准公式来计算的,最通用的方法实验估算。给出最大量最小量。
小羽翼
跟你的线长有很大关系!