     用电流表与电压表测量接地电路连接电路。T为测量用变压器,R。为被测接地电阻,S1、S2分别为电压极和电流极与Rx间的距离。

     (1)测量与计算。通电以后,电流IA沿Rx和电流极形成回路。若S1与S2均足够远,则可根据电流表读数IA与电压表读数U,由此求出接地电阻,其计算式为

    Rx=U/IA

     (2)为保证安全,应将测量回路与电网隔开。T变压器选用双线圈的,接地电流最好为实际接地电流的20%以上。电流极可选一根直径40~50mm、长0. 5m的钢管。电压极可用一根直径25mm、长1m的铜管或圆钢。