(1)接地测量仪一般有E、P、C三个接线端,测量时分别接被测接地物、电压极和电流极 .
(2)测量时以约120r/min的速度转动手柄,产生的交变电流稳定后,即可读出接地电阻。
(3)为了减小误差,电流极与被测接地物的距离S2和电压极与被测接地物的距离S1应大于80m;对于网络接地物,S1与S2应大于网络最大对角线长度的4~5倍;对于垂直埋设的单管接地物,S2可减小40m,S1可减小20m;电流极与电压极间的距离可保持在20m,若电流极由多管组成,应取40m。测量时可取S1为S2的50%~60%,并按S2的5%移动电压极两次,若3次测得结果接近,最后取平均值。