变频电机绝缘轴承问题 点击:230 | 回复:0



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-04-20 11:38:21
楼主

    变频电机的尾部使用的是绝缘轴承,为了防止轴电流。为什么驱动端不使用绝缘轴承呢?


    轴电流是前轴与后轴和基座的电位差所产生的电流,把轴电流产生的回路切断就不会产生轴电流,轴承绝缘处理是切断轴电流回路,最好方法。非驱动端受力较小,易于使用绝缘材料,所以在变频电机的尾部做绝缘。
主轴和轴承上因感应电流导致的跳火可导致轴承表面腐蚀、金属表面形成缩孔以及轴承滚动轨道上形成凹槽等缺陷。
    为防止轴电流,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取轴承绝缘措施。


    至于“为什么驱动端不使用绝缘轴承呢”?
    电动机的轴与基座形成一个环,交变磁通穿过产生感应电势,如果这个环形成通路就有电流通过,电流穿越轴承界面会产生电蚀。一般采取将一端轴承做绝缘处理,以切断电流通路,保护轴承。由于非驱动端受力较小,易于使用绝缘材料,所以都在非驱动端做绝缘。