S232、RS485、RS422的区别 

1、RS-232-C 

RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。  

在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。 

RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。 

RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。

 

 2、RS-485 

RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线 

RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 

    RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。

RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。


3、RS-422 

RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。 

差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 。发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。 

RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。 





guaigauizhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-20 08:56:55
1楼

感觉挺有用的,学习了

dianqigongchengshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2014年9月17日
发表于:2016-05-17 09:00:19
2楼

挺好,挺好啊,,,,,,,


wlqmutou10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-06-20 13:50:28
3楼

ddz052

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2015年11月30日
发表于:2016-07-04 10:05:35
4楼

学习了,谢谢楼主分享,很清楚!

唐一一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 57回
  • 年度积分:214
  • 历史总积分:4555
  • 注册:2016年6月27日
发表于:2017-08-28 10:37:27
5楼

还是不是特别清楚。。。

红色的星星99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2015年9月11日
发表于:2017-12-07 15:11:56
6楼

学习了,谢谢楼主分享,很清楚!

LG初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2017年2月04日
发表于:2018-03-10 22:32:33
7楼

学习了,不过我问一下 如果422的T+和T-、R+和R-反过来接了,通讯芯片会不会烧掉啊。