ACS510高限和低限水位设置 点击:753 | 回复:4



马达少------王者之师

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2016-04-05 22:26:12
楼主

我单位有一水箱,如果水箱水位高了就启泵抽水,水位低了就停泵,用变频器带泵,用ACS510变频器,怎么设置参数,麻烦各位前辈指导设置变频器参数。高限和低限在变频器怎么设置。




平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-04-05 23:18:31
1楼

设置成为外部端子控制,接FWD正转上                

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-06 08:53:44
2楼

把水位控制的的接点接到变频器的端子上,然后设置成变频器启动停止为端子控制。

马达少------王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2016-04-06 12:16:20
3楼

水箱用差压变送器,输出是4-20MA信号接到变频器

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-09 08:31:50
4楼

变频器选用标准宏外部端子控制,将水位控制器(浮子开关)的节点信号接到变频器启停端子。