台安N2 400V3.7kW变频器显示过电流故障检修实例

提示:

故障现象:一台台安N2系列400V3.7kW变频器,在启动时显示过电流故障信息,并跳停。故障分析与处理: 在检查模块确认完好后,给变频器上电,在不带电动机的情况下,启动瞬间显示OC2变频器运行正常。首先考虑到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波

故障现象:

  一台台安N2系列400V3.7kW变频器,在启动时显示过电流故障信息,并跳停。

故障分析与处理:

    在检查模块确认完好后,给变频器上电,在不带电动机的情况下,启动瞬间显示OC2变频器运行正常。首先考虑到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器上电运行正常。   