我遇到的接地故障
在一次做项目中,起初变频器运行正常,后来变频器报故障F0016(变频器为ACS550),故障描述,变频器电机电缆接地,经检测,电缆破皮后,掉进水里,报故障。
变频器低速运行正常,高速后,发现变频器直接报接地故障,由于负载惯量大,瞬间折断减速机与负载连接螺栓。经检查,电机绝缘下降,刚开始认为是闭环时,编码器信号丢失所造成。后来在运行后发现,电机绝缘没有了,判断电机有问题。
在现场维护时,客户反映有一台变频器报接地故障,测量模块对地无任何问题,各项阻值均正常。后咨询变频器厂家,得知,与之配套的一批变频器霍尔传感器有问题,建议厂家更换此元件,更换后,问题再也未出现过。
原因:
1、工频运转时,没有高次谐波,对地分布电容电流弱,不觉得漏电;
2、电机的绝缘不好,对地分布电容大;
3、接变频器输出的PWM矩形波模拟正弦交流电时,有高次谐波,
对地分布电容电流强,觉得严重漏电;
因素:
一、电压因素:
1、IGBT模块的供电电压过高时,将超出其安全工作范围,导致
其击穿损坏;
2、供电电压过低时,使负载能力不足,运行电流加大,运行电机易产生堵转现象,危及
IGBT模块的安全;
二、电流因素:
1、过流,在轻、中度过流状态,为反时限保护区域;
2、严重过流或短路状态,无延时速断保护;
三、温度因素:
1、轻度温升,采到强制风冷等手段;
2、温度上升到一定幅值时,停机保护;
四、其它因素:
1、驱动电路的异常,如负截止负压控制回路的中断等,会使IGBT受误触通而损坏;
2、控制电路、检测电路本身异常,如检测电路的基准电压飘移,导致保护动作起控点变化,起不到应有的保护作用。