1.仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验。

  2.仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备下列条件:

  (1)室内清洁、安静、光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰;

  (2)室内温度保持在10~35℃。

  3.仪表试验的电源电压应稳定。

  交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过±5%。

  4.仪表试验的气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上。气源压力应稳定。

  5.仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。

6.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,

一般不应少于5点。