200PLC累计设备运行时间子程序问题 点击:257 | 回复:4



rederwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:17帖 | 114回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:72
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2016-03-10 12:16:38
楼主

大家好,我在做一个电机控制子程序时,累计运行时间程序出现问题,累计分钟数VD24显示不对,请问是哪里出现问题了?




楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-03-10 13:46:33
1楼

运行秒数应使用IN_OUT变量,而不是TEMP,TEMP意味着,一旦本次子程序运行完毕,在下次调用前,任何包括中断,主程序或者其他子程序都可以使用这一区域。

科维大龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2013年3月21日
发表于:2016-03-10 13:46:36
2楼

嘻嘻嘻嘻嘻嘻休息休息休息休息学习了

rederwei

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:17帖 | 114回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:72
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2016-03-10 14:11:58
3楼


回复内容:

对: yuanle 运行秒数应使用IN_OUT变量,而不是TEMP,TEM... 内容的回复!

完美的解决了我的问题,谢谢!

flylovemore--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 329回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1026
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2016-03-10 16:51:15
4楼

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!