      通常,变频器在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定电流、额定转速等。

     但是,有些变频电机的铭牌上并未标注这些额定值,而是标注了一些表示工作范围的参数,如频率标注为2-120hz,转速标注为150rpm等等,这些都不是额定值。这样,在设置变频器中有关电机额定参数的时候,常常使有些用户无从下手,不知道该怎么设置。如果设置的不正确,常常使电机电流很大,甚至达到电流限幅,同时转矩输出不理想,无法正常驱动负载。

     首先应该考虑的是:控制非常规电机时,变频器应该使用V/F压频比恒定的控制方式。

正确的设定方法为:

     确定电机极数;
     根据公式n(转速)=60f(频率) / P(极对数) ,将电机铭牌上标注的转速值和极对数带入公式,计算出f的值。即  折算出最高转速下对应的频率值;
将铭牌上的转速作为额定转速;
将计算出的f的值略加1~2hz作为电机的额定频率;
设定额定电压、额定电流等其他铭牌数据。

 



楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-02-09 17:52:53
1楼

这个:大多数电机自学习一下一般效果较好