三相三线单极滤波器接在变频器输出端,有重大问题 点击:845 | 回复:3



波波孺子牛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2016年1月21日
发表于:2016-01-28 15:26:44
楼主

今天,我们把一个三相三线单极电源滤波器接在了变频器的输出端,然后把变频器直接调到了50HZ,然后运行,接着,砰的一声,变频器烧坏了。电路的保险丝也烧坏了。很奇怪,这是为什么,这款电源滤波器本来是直接接入电路的,不能接在变频器输出侧,我们想,既然频率一样,为什么不能接,谁知就出现了大问题,谁能解释一下吗。




芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-30 22:45:03
1楼

哈哈哈。就是因为一句“既然频率一样”。

不明就里确实是一个重大 大问题啊。四楼跟他解释一下。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2016-01-31 14:28:27
2楼

电源滤波器内部是LC结构,有高频电容跨接,你就变频器输出端就相当与把变频器短路了!不炸才怪。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-02-01 10:20:48
3楼

没搞清楚两个器件原理,没炸坏你已经是幸运的了!