家庭配电箱里空开的选择 点击:1752 | 回复:2



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-01-27 22:31:22
楼主

比较完善的每屋独立的方案是:

1 进线总空开选大的,根据你全家负荷选40-50-63A产品,这个选小了你家负荷太大了会跳,选大了一旦出故障,你家上级的断路器比你先跳比较麻烦,得找物业电工来开上级断路器。

2 在进线总空开下配置各个回路:

(1)其中照明选择10-16A无漏电保护功能的开关;

(2)每个空调挂机一路电,根据空调功率选择16-25A无漏电保护功能的开关(因为不落地,所以外壳漏电伤害人体可能性非常小);

(3)每个空调柜机一路电,根据空调功率选择20-25A有漏电保护功能的开关(因为落地,所以有可能外壳漏电伤害人体);

(4)即热型热水器一路电,根据功率选择开关,最好带漏电保护,下级带也可以,至少一侧带。

(5)每个房间插座一路电,根据功率选择16-25A有漏电保护功能的开关(因为电器及插座距地很近,所以有可能外壳漏电伤害人体),其中厨房大功率电器很多的话,选择较大的空开;

(6)根据负荷电流选择电线截面,关键词“载流量”网上一搜一大把。

(7)我习惯给冰箱单独留一路电,带漏电保护,这样在出远门时,留总空开和冰箱两个空开合着,别的全关就行。这样不会出现十天半月回家后冰箱里东西发臭流水生虫的情况。


这种方案费线比较多,成本最高,适合新装修房屋。好处是某个地方漏电或者有人触电,断开一路电,不会造成全屋停电。低成本方案就是进线空开-总漏电空开-各屋空开,这种方案某个地方漏电或者有人触电,总漏电空开断开,全屋插座停电。




楼主最近还看过



幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 331回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:369
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2016-02-03 10:45:39
1楼

感谢楼主分享!!!!!!!!!!

anweiranran

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2016-02-08 15:12:26
2楼

随着节能照明,LED的普及,照明开关10--16A是否还恰当呢?我家灯路功率没超过100瓦。