各位大神:
硬件组态三个CP 340-RS422/485和非标设备通讯,这段时间运行中PLC经常(大约一个多月出现两次、设备已使用4年)停机,程序没有改动过。必须重新下载程序才能启动,各位大神帮我分析下什么大概什么原因出现这种情况,期待大神的回答,万分感谢!
如下缓冲区信息
模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 3.0.3
Boot Loader 固件扩展 A 25.7.5
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-A7UJ59992010
事件 1 / 500: 事件 ID 16# 4541
因优先等级系统导致 STOP 模式
事件:超出周期时间
OB 编号:定时错误 OB (OB80)
优先等级: 26
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
21:09:50.570 1999-01-09
(编码: 16# 4541 FF84 C300 0000 3501 1A50)
事件 2 / 500: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
背景 DB,字节访问, 访问地址: 3720
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级: 1
内部错误, 进入的事件
21:09:50.570 1999-01-09
(编码: 16# 2522 0179 0015 0E88 0000 0