干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法
干接点好像是俗称,
干接点的定义:无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;

常见的干接点信号有:

1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;

有干接点就有湿接点。

湿接点的定义是:

有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;

常见的湿接点信号有:
1、  如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2、  把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
3、  NPN三极管的集电极输出和VCC;
4、  达林顿管的集电极输出和VCC;
5、  红外反射传感器和对射传感器的输出;

在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:
1、  随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度
2、  处理干接点开关量数量多
3、  连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备
4、  接入容易,接口容易统一



楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-01-12 21:51:27
1楼

所谓干接点,就是干干净净的接点,没有与任何电源等有任何直接或者间接连接(例如晶体管输出就是通过晶体管极间有连接)的接点,剩下的就是非干接点,也就是淋湿了

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-12 22:31:20
2楼

我想知道为何用干湿两个字描述。