TK6070IP与PC通信(无回应) 点击:653 | 回复:3



lucascaishan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年9月05日
发表于:2016-01-07 22:41:54
楼主

求教威纶通TK6070IP与PC通信

PC端使用串口调试精灵接收数据 COM1 9600

触屏端 modbus RTU模式  RS232通信

RS23使用母对母头  引角 2-3 3-2 5-5

不知道怎么的就是无法通信,另提示PLC无回应。




xie336699

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:13帖 | 44回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:139
  • 注册:2010年11月06日
发表于:2016-01-08 10:20:28
1楼

你好:


    线是你自己焊的把。以后直接买……这种经验主义错误我也有过


    威纶官方网站——下载中心——产品相关(标签页)——找TK6070IP。下载。


    最下方有写明,rs232的定义。是9、6、5不是2、3、5。


    也得说在通讯示例里面的资料,威纶不更新,很多人就2了。

    

    祝你好运

lucascaishan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年9月05日
发表于:2016-01-08 21:41:11
2楼

感谢您的回复····

    RS232定义确实是965 。

    今天测试可以通信,但是回应功能码的问题,在串口调试精灵就不知道怎么回应了··

    不知道有没有相关资料呢??

Jack_luo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:665
  • 注册:2015年5月08日
发表于:2016-11-14 17:11:46
3楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师