楼主你好
首先你估计没搞清楚PLC输出的结构原理。3楼的说得对。
——————————————————————
为了让热心的网友围观方便,我把图帖出来大家看看
这是你附件中的照片
我查了一哈。这款PLC 供电220AC也应该没问题。不是非得要110V。
也许是你设备电源系统就用的是110VAC
永宏手册中说,你的这款机子是高功能型。
而且是继电器输出型。
如果遇到自己一款从来没接触过的机子,就先应该找找其官方的手册。
一看应该就清楚了,不过有时候在外面,没网络,没资源的时候。
在工控社区求助,也不失为一种快速的选择。
————————————————
楼主需要看明白的是下面的图。
继电器输出,是PLC输出类型中 直接有触点的一种。
也就是C12是 Y12.Y13.Y14.Y15这四个输出的公共端子。类似上图中的C4 Y4Y5Y6Y7
上面3楼说的,就是让你把输出继电器带负载的电源断开。
然后软件强制输出Y12,然后用表测一测 C12,Y12直接是不是通的,也就继电器是否动作。
不知道楼主明白没有,仔细体会上图的接线。
————————
问题解决了再回复哈帖子,也不枉大伙儿热闹围观。谢谢!!