3RW4447系列通电报旁路故障,内置接触器测量都好的




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-12-25 19:45:17
1楼

3RW44控制外置旁路接触器时,控制起动的输入点必须撤销,否则软起动器报故障。