现用台达DVP-48EH00T3与两台正弦EM100变频器通讯,MODBUS RTU模式,读取两台变频器的PID反馈和速度设定值,在使用中发现一个问题,在一台变频器报断线故障之后,这两个变频通讯读取的数据在约2分钟时间内都不会变化,维持在变频器报警之前的数值,可是从变频器监视的数据这两个值在变化,只有过了这2分钟数据才会变化,只要不报警通讯就一直正常,试了N次了,只要报警就有可能通讯读不到数据的变化,还有在PLC中监视通讯特殊继电器,用的是计数器监视动作次数,发现只有通讯逾时继电器一直在动作,而通讯完成继电一直没有动作,这是怎么回事呢,求大神现身