从开闭所到变电所一般都是高压接线,一般就是单根电缆,这个应该是供电施工方,按照施工图纸操作,是10KV的,所以电流不会很大,具体多大要看变压器的容量,这个数字一般在变压器铭牌上标有,高压侧电流多大,我没有记错的话,1650KVA的干变,高压侧电流应该是80-90A这样,一般95方的三相电缆绰绰有余。而低压室到设备端,要看设备的长期工作电流多大,如果超过300A,可以考虑分电缆,因为从经济和实际载流量考量,这个要看设备了,一般我们选择3+1的方案,其中一根给零线,地线由工厂的地基接地网提供,分布接地,不单独由配电室拉专用地线,因为3+2电缆造价要贵,3根主电缆的场合适合没有零线需求的设备。还有什么问题。