威纶通触摸屏问题 点击:532 | 回复:3



慕清橙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:16帖 | 74回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2015-12-14 12:13:39
楼主

在一个 大程序中,遇到了个问题,简化抽象为


1当三菱plc中的Y0为ON时,触摸屏LW10的值开始增加

2当Y0变为OFF时,LW10中的值停止增加

3当Y0又变为ON时,LW10继续增加

自己用宏指令编写了个程序,但是只是实现了1,2,不能实现3

请求大神给予指点,大家讨论

解决后会将完整程序上传,免费分享(包括plc程序)




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-16 09:19:09
1楼

图示程序为用LB20控制计数,当LB20为ON时,LW30值每秒增加1,当LB20为OFF时,LW30值停止增加,当LB20再为ON时,LW30值继续以每秒增加1。注意LW为非断电保持型,断电后会清零,若需记忆可改成RW寄存器。上述程序已实测,运行正常。


Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-16 09:23:48
2楼

期待楼主的整体程序。

argsrtg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 360回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:328
  • 注册:2015年12月17日
发表于:2016-01-01 19:34:36
3楼

威纶通触摸屏问题

               顶 2                踩 0                回复 2 |  人气 34 |  打印                                                        

0



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师