ifix4.0与AB controllogix系列PLC进行通讯,abr powertool无法启动 点击:716 | 回复:2



prochi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2015-12-02 18:33:29
楼主

上位机ifix4.0与下位AB controllogix系列PLC进行通讯,采用abr powertool(V7.0里面的),打开abr powertool后,按下start按钮,出现故障:unable to start due to impacible dll version ,大概就是这个意思

 

有哪位大虾遇到过,知道怎么处理




prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2015-12-02 20:35:27
1楼

我怀疑是不是因为没有授权的原因呢

prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2018-02-01 16:00:03
2楼

已解决,版本问题,重新下载了个 powertool