zymbyd
哪位高手指点下。富士5000VG7变频器上电显示1.P9不知是什么意思,我没有说明书。我用的是220V单相供电。先谢过
丰李
1.P9的意思是:PG断线
电路上脉冲发电机的配线断线。
原因可能是:
脉冲发电机和选配件间的配线断线;
也可能是受到周围强烈干扰造成的误报警。
自己检查下配线和周边环境
我是没接脉冲发电机,能不能取消该功能啊谢谢
没有脉冲发电机,很可能就是干扰造成的
主要看主电机配线和控制电路配线,尽量采取防干扰对策,
比如,控制电路采用屏蔽线对策一下
这个警报是制造商用的,必要时你自己打富士电机售后服务电话咨询:021-54961177---2198/2199
现在变频上只是接了220V供电,其它都没有接,按您的意思没接脉冲发电机有此报警是正常的对吗
楼上的您在指点我一下啊