富士5000VG7变频器上电显示1.P9 点击:1642 | 回复:6



zymbyd

    
  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2015-11-26 22:29:06
楼主
求助帖10分-已结帖

哪位高手指点下。富士5000VG7变频器上电显示1.P9不知是什么意思,我没有说明书。我用的是220V单相供电。先谢过




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-11-27 09:03:07
1楼

1.P9的意思是:PG断线

电路上脉冲发电机的配线断线。


原因可能是:

脉冲发电机和选配件间的配线断线;

也可能是受到周围强烈干扰造成的误报警。


自己检查下配线和周边环境               

zymbyd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2015-11-27 10:52:46
2楼

我是没接脉冲发电机,能不能取消该功能啊谢谢

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-11-27 11:42:29
3楼

没有脉冲发电机,很可能就是干扰造成的


主要看主电机配线和控制电路配线,尽量采取防干扰对策,

比如,控制电路采用屏蔽线对策一下

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-11-27 11:46:46
4楼

这个警报是制造商用的,必要时你自己打富士电机售后服务电话咨询:021-54961177---2198/2199

zymbyd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2015-11-27 12:03:58
5楼

现在变频上只是接了220V供电,其它都没有接,按您的意思没接脉冲发电机有此报警是正常的对吗


zymbyd

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:596
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2015-11-27 17:44:47
6楼

楼上的您在指点我一下啊