流量计用于检测流体的流量,各种各样的流量计在各个行业各个领域内有着广泛的应用。而涡街流量计基于卡门涡街原理,适用于大中小各种型号的管道,其运用广泛不可小觑。
涡街流量计常用于测量气体,它可以测量很多气体,如蒸汽,压缩空气,煤制气等气体,那么涡街流量计测饱和蒸汽有哪些方法呢?
涡街流量计的输出频率与饱和蒸汽工作状态下的体积流量成正比。而蒸汽流量要求的是质量流量,因此用涡街流量计测量饱和蒸汽流量时,必须同时测量出饱和蒸汽的密度,才能计算出饱和蒸汽的质量流量。
根据饱和蒸汽的性质,其密度是蒸汽压力或温度的单值函数,因此测量饱和蒸汽的温度或压力两者之一,就可根据压力值或温度值与密度之间一的关系,获得饱和蒸汽的密度。
1.测压法蒸汽涡街流量计 。
压力变送器安装在涡街流量计下游3D一5D距离处。该点的压力代表涡街流量计出口的压力,所以用该压力计算出的密度也是涡街流量计出口的密度。
根据饱和蒸汽密度与压力的关系式,采用这组分段线性化的计算公式计算饱和蒸汽的密度,其精度可达到士0.1%。如果选用压力变送器精度为土0.2%, 涡街流量计 的基本误差为土1%,则饱和蒸汽流量的测量精度可优于土1.5%。
2.测温法蒸汽涡街流量计
温度变送器安装在涡街流量计下游6D一8D距离处。在该点饱和蒸汽的温度与涡街流量计测量管内的温度基本相同,因此以此处测得的温度计算蒸汽的密度代表了蒸汽的实际密度。根据饱和蒸汽密度与温度的关系式,可计算出饱和蒸汽的密度。
测压法和测温法是目前测量饱和蒸汽密度较普遍采用的两种方法,它们各有所长。测压法的优点是采用分段线性化密度模型,计算较简单,计算精度和拟合精度较高,压力传感器对蒸汽压力变化响应较快,实时性较好。测压法的缺点是压力传感器的耐温能力差,测量时需要采用降温措施,或者采取隔离方法,或者把传感器装到管外,采用引压方法测量蒸汽压力,这样就使测压装置复杂化,提高了安装费用。从目前市场价格上看,压力传感器价格比温度传感器要高。
用户只有在清楚了自己的所需,例如如何安装例如需要什么功能,才能让流量计厂家为自己选择到一款最适用的流量计。