1楼宇自控系统设计
楼宇自控系统是建筑设备自动化控制系统的简称。建筑设备主要是指为建筑服务的、那些提供人们基本生存环境(风、水、电)所需的大量机电设备,如暖通空调设备、照明设备、变配电设备以及给排水设备等,通过实现建筑设备自动化控制,以达到合理利用设备,节省能源、节省人力,确保设备安全运行之目的。
前些年人们提到楼宇自控系统,主要所指仅仅是建筑物内暖通空调设备的自动化控制系统,近年来已含盖了建筑中的所有可控的机电设备,并成为“智能建筑”不可缺的基本环节。楼宇自控系统的发展也是经历了从无到有,从低级到高级这一过程,实际上就是一个工业自动化控制系统发展的缩影。随着信息技术、网络技术、计算机技术、通信技术、显示技术、半导体集成技术、控制技术、表面安装技术及其他高新科学技术的发展,楼宇自控系统也将得到长足的发展,可以预见:
1)集散控制系统是现阶段楼宇自控系统的主流;
2)现场总线技术是集散控制系统发展方向;
3)VLAN、TCP/IP等网络技术在楼宇自控系统应用,网络实现Web化;
4)通用控制器与智能仪表共存;
5)广泛采用以状态空间方法为基础的现代控制理论解决楼宇自控问题,取得成效;
6)系统集成技术取得进展,OPC、ODBC等技术被广泛应用;
7)人机界面、操作环境改善,符合人机工程学基本机理。
按建设部设计深度要求,一般民用建筑(对于具有特殊工艺要求的建筑物可能不完全适用)楼宇自控系统(BAS)设计,设计院至少应做下列工作:
1)充分了解受控对象的工艺要求,作出相应的控制原理图;
2)受控对象控制种类统计(或称控制器输入/输出状态点表);
3)控制网络规划设计;
4)平面布线规划设计;
5)设计说明。
承包商(或供货商)应按设计院的设计内容要求,做进一步的深化施工图设计,包括提供产品的规格、材料、接线、安装与维护等技术文件,并负责最终的安装(或指导安装)、调试及验收申请。
但从目前众多实施的工程来看效果不理想.有调查显示:顾客对楼宇自控系统运行情况评价,“满意”的占30%,“一般”的占40%,“差”的占30%。因此,本文旨在从专业设计实际出发,检讨设计中易出现的问题,以期举一反三。
2若干问题
2.1对受控对象的工艺要求的了解不准确。
目前,电气工程师(或自控工程师)对其他专业受控对象的工艺要求理解上的肤浅,甚至存在认识上的错误,而导致BAS运行效果欠佳的事例屡屡发生,其中暖通空调系统占较大比重,下面是一些工程中易出错的实际问题,如:
(1)、设备专业规范《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJl9-87)中对舒适性空调的室内参数曾作了总的规定:
干球温度相对湿度空气漉速
冬季t=18℃~22℃≥40%--60%v≤0.2m/s
夏季t=24℃~28℃≥40%-65%v≤0.3m/s
注:当使用紊件无特殊要求时。舒适性空调的相对湿漫度可不受限制。
需要注意的是,上述数据仅指设计基数的取值范围,不是指受控对象允许变化波动的范围,民用建筑舒适性空调设计一般也不提空调精度要求。空调设计基数的选择非常重要,实际工程应由设备工程师结合我国气候特点和国情分析研究慎重确定,选择不利不但对投资、运行、能源消耗起负面的影响,而且还危及人员的健康。
(2)、对夏季、冬季及过渡季的认识深度不够。空调系统所指的夏季、冬季及过渡季控制参数是按照夏季、冬季及过渡季三种状态划分的三种工况,对应相应的温度、湿度或焓值等工作环境参数,如果仅仅按照夏季、冬季及过渡季的实际季节变化来简单的理解,往往使得空调系统最终获得不理想的控制效果。
(3)、暖通空调自控系统,其精髓在于把握空调工艺中的“定”和“变”两字上。往往未能根据不同管路、不同工况下的“定风(或定流)量”或“变风(或变流)量”的特性要求设计自控系统,如制冷机冷冻/冷却循环水定流量;新风处理机组一般定新风量;变风量的空调机组分变新风量(或定新风比)和定新风量(或变新风比)等。
(4)、新风处理机组大都采用“定新风量”的设计,这一点往往没有引起电气控制工程师的足够重视,在新风阀的控制上一般仅要求位式控制,新风阀多采用双向单相(AC220V/AC24V,三线)电机或电动执行机构位式控制;为盘管防冻新风阀设计成与送风机联动;为防止风阀压差过大无法开启,通常先打开新风阀,后开送风机,停风机即关阀。
(5)、只有设有新风预热器的空气处理机组,或混合点(或加湿后的状态点)有可能低于0℃的空气处理机组,或者冬季过渡季要求作全新风运行且新风温度可能低于0℃的空气处理机组,才有必要考虑运行防冻问题,采取新风阀与机组联动等防冻措施。
(6)、为了保证基本的室内空气品质,可采用测量与控制室内CO:浓度的方法来实现。但实际上暖通空调专业往往是以设计确定最小新风量或换气次数来实现的,若只是采用简单的启停机组的方式来控制室内CO:浓度则没有必要;否则涉及变风量控制,控制较复杂,投资较大。
2.2控制原理描述不全面,受控对象控制种类统计不具体。
设计图中见到的控制原理往往是千篇一律,不能根据具体实际工程做到有的放矢。受控对象的种类往往不能简单的局限于AI、AO、DI、DO四种状态,尤其是施工图应反映每种状态中不同信号特点的电特性,以便控制模块的选配。
2.3IBMS和BAS以及集成概念模糊。
IBMS和BAS应是两个层次的概念,BAS体现在控制子系统间的网络通讯的互连;IBMS则体现在网络信息系统的整合,也就是说IBMS体现集成的概念比较准确。一般在设计中比较注重控制子系统间控制功能联动的描述,这往往被理解称集成设计,从信息系统集成来讲。设计应以用户需求为基础,做运行维护管理业务模型的规划设计,IBMS与BAS共用管理工作站。
(1)、服务模块——提供性能优越的服务环境。
现代智能大厦在应用了楼宇自控系统之后,可根据季节、空气状态情况的变化,通过调节新风阀的开度等方式,自动控制空调机组、新风机组的送风温度,并可针对不同区域提供最佳的温湿度控制,保证各区域环境参数。在中控室,提供给用户一个观察整个系统运行状态的窗口,通过测量实际信息,可对温度、压力、流量等重要信息进行实时显示和存储,操作人员可以查看某个变量一段时间的变化统计曲线作出趋势预测,提前作出有效响应,进而保障整个系统的平稳远行。软件规划多种运行服务功能。
(2)、节能模块——降低能耗和管理成本。
在满足舒适性的前提下,楼宇自控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低,也就是进行系统优化控制,降低能耗值。系统软件设有节能程序,可以根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的温度加以合理调整,控制设备合理运行,使大楼的能耗降至最低,而且系统可以在运行一到两年后分析历史运行数据,提供优化调整,使大楼能耗进一步下降。软件规划多种运行节能措施。
(3)、安全模块——提供突发故障的预防手段。
如果现代智能大厦的机电设备突然发生故障而停机,将对大厦产生严重后果。楼宇自控系统可从以下几个方面预防这种局面的出现:
①、随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备。
②、监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障。
③、自动记录设备的累计运行小时数。当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修。
④、当一组设备中的某台设备出现故障不能继续运转时,自动切换到备用设备;同时,对于临时停电的情况,当恢复供电后,系统自动执行顺序启动程序,可保证设备投运顺利,避免对设备的损害。
通过上述检测、报警和处理方式,使现代智能大厦对机电设备突发故障具备有效的预防手段,以确保设备和财产安全。
(4)维护模块——提高设备运行效率、减少管理人员数量。
通过对设备运行状况的监测、诊断和记录.早期发现和排除故障,及时通知维护和保养,保证设备始终处于良好的工作状态。
楼宇自控系统对设备的有效监控,可使设备的故障率大大降低,同时也使维修工人可以更有效的工作,减少维修人员的数量;一体化管理方式,使操作、值班和管理人员尽可能地减少。
(5)扩展模块——系统具有良好的扩展性,保证今后扩展的需要。
系统选用时应始终遵循标准化、开放性的原则,系统容量可以有适当的冗余,以适应日后的扩展。且应保证与其它系统的兼容性,可方便实现网络的信息共享。
(6)、仿真模块——系统具有自学习功能,可进行人员培训、资料管理等。