6se7031变频报f006 直流母线检测电压比实际电压高 点击:486 | 回复:3



控小123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2015年10月18日
发表于:2015-10-27 14:36:35
楼主

请假各位老师,我公司有一台6SE7031-8EF60变频,目前总是报F006,直流母线电压变频检测r006显示值比实际电压高100V,这个问题怎么处理呀?谢谢!!




zhangyong1986

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年4月16日
发表于:2015-10-29 07:19:42
1楼

过来学习了,多谢分享。

guxo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2012年11月22日
发表于:2015-11-25 14:48:43
2楼

母线电压检测回路出问题了 换板子呗

zz313826571

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2011年7月15日
发表于:2016-04-24 16:43:27
3楼

这个比较麻烦,主控板和驱动板都可能有问题。