在手动方式下,是由操作人员在DCS系统的操作站上人工输入的假设手动输出为50%,此时AO模件的锁存器内容也是50%输出电流为12mA,但PID模块还是根据其调节规律在自行运算,但不一定与实际输出相同,这样就造成偏差,在手动切换到自动时,PID模块的输出将直接作用到阀门上,造成阀门动作,这样就对工艺过程即对象产生一个阶跃干扰。
在honeywell的TPS系统中具有扇入/扇出功能,一个PID模块只能对一个AO点,这样在手自动切换时才能实现无扰动切换,内部进行逆运算,在切换时系统将AO模件的输出值按百分比量程进行逆运算使PID模块的输出与AO模件的输出值相等;
同时对输入可组态为PV跟踪,这样在手动状态下给定值等于测量值,在投入自动时实现无扰动
也就是说在切换过程中不能因为人为的失误造成对工艺过程的波动,同样对于串级调节回路也存在这样的问题,honeywell的TPS系统在投入串级时也进行逆运算,使主调节器的输出等于副回路的给定(按百分比量程,不是按工程单位量程进行逆运算) 。
实现‘手动→自动’无扰动切换的先决条件是:切换瞬间控制阀的阀位不发生变化;
若控制阀的阀位不发生变化则作用在控制阀上的信号不发生变化,要做到这一点,只要控制器的输入偏差为零即可实现,也就是切换时保证测量等于给定。
具体做法是:
1.手动操作生产过程使被控变量接近给定值;
2.调整给定值等于测量;
3.切换至自动;
4.将给定值调整回工艺要求数值。
过去管这个过程叫‘控制器对针’,这是很老的说法了。
实现‘自动→手动’无扰动切换的先决条件是:切换瞬间控制阀的阀位不发生变化;
具体做法是:
1.调整控制器手动输出等于自动输出;
2.将控制器从自动切换到手动。
这些都是过去老的模拟式控制器,现在智能控制器都有‘跟踪’功能,既手动操作时控制器给定自动跟踪测量;自动时控制器的手动输出跟踪自动输出,这样就可随时进行切换,不需要再对针了!