VF8Z之前正常运行,突然出现报SC2错误,复位后上电运行一会又报警,什么原因? 点击:157 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-23 08:00:17
楼主
VF8Z之前正常运行,突然出现报SC2错误,复位后上电运行一会又报警,什么原因?



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-23 08:00:17
1楼
检查短路、过热或过载的情况,如果都没有,应该是变频器坏了