VF200用外部端子控制启停,外部电位器控制频率,参数接线应怎么设置? 点击:427 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-23 02:00:18
楼主
VF200用外部端子控制启停,外部电位器控制频率,参数接线应怎么设置?



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-23 02:00:18
1楼
P003(运行指令选择)设定为2、3、4、5。接线端子为1、2、3P004(频率设定信号)设为2,接线端子13、14、15(电位器中心连接到端子14)