A 1000 变频器与PLC进行PROFIBUS-DP通讯时,怎么样设置让PLC可以读取到A1000变频器的当前故障代码 点击:5958 | 回复:14



lzhangwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2015-10-19 19:37:24
楼主

大家好!


我这里有一个应用,一台PLC  通过PROFIBUS-DP控制两台A1000变频器,客户要求PLC必须可以读取到变频器的当前故障代码,其他品牌的变频器一般提供了一个16位的地址作为状态字反馈故障代码,不知道安川A1000变频器如何设置才可以通过PROFIBUS-DP把当前的故障代码发给PLC?



希望大家多多指教!!







安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-10-20 10:48:36
1楼

尊敬的客户:


       您好!

 

       使用PPO模式时,把MEMOBUS地址表中的0021H,0029H,和002AH地址定义在PPO模式里,然后再在PLC读ppo定义的地址,这三个地址总共48个位代表48个故障或轻故障。

 

---------------------------------------------------------------------- 
安川电机

上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼

TEL: 021-36567900*206

<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~17:00


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn 
----------------------------------------------------------------------


jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-10-20 11:07:53
2楼


回复内容:

对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户:       您好!        使用P... 内容的回复!

谢谢客服的解答!

lzhangwei

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2015-10-20 17:56:39
3楼

你好!


我使用的不是PPO类型,使用的是传统类型的,怎么设置?



谢谢!



lzhangwei

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2015-12-12 21:28:32
4楼


回复内容:

对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户:       您好!        使用P... 内容的回复!


你好!


MEMOBUS 的指令信息 有 功能码  开始寄存器编号 数据个数  


例如 我要同时读取 0021H    0029H  002AH    的故障状态,我应该怎么样设置 开始寄存器的编号 ?我看例子的介绍是只读取一个寄存器的状态。如果同时读取应该怎么样设置开始寄存器?


谢谢!



安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-12-14 10:00:34
5楼

尊敬的客户:


       您好!

 

       地址不连续的话,要分开读,或者同时读取0021-002A所有的数据。

 

发表于:2015-12-14 12:25:21
6楼

回复内容:

对:安川电机客户咨询中心 尊敬的客户:       您好!        地址不连续的话,要分开读,或者同时读取0021-002A所有的数据。 ---------------------------------------------------------------------- 安川电机上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼TEL: 021-36567900*206<受理时间>周一~周五 (节假日除外)9:00~17:00安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn ----------------------------------------------------------------------     内容的回复:

你好!

0021-002A一共10个数据了,不是最多只能读4个数据吗?

能不能举例说明一下?

0021.0029分别是故障1/故障2我看了一下MEMOBUS说明书,故障3-6是连续的数据区寄存器编码为00C0/00C1/00C2/00C3,能不能把故障3-6作为故障代码依据?这4个地址是连续数据区刚好4个数据,又包括了大多的故障代码。

还是只能把故障1-2做为故障依据?

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-12-14 16:00:34
7楼

尊敬的客户:


       您好!

 

       用MEMOBUS通讯用03H代码最多可以读16个寄存器内容;

      如果是通过MEMOBUS寄存器转换DP通讯只能读4个寄存器内容9因为DP通讯里只预留4个。

      

       另外,由于您已来问多次,为了更快地解决您的问题,建议通过下面的联系方式与我司客户咨询中心联系。

 

----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心
上海市黄浦区湖滨路222号 企业天地一号楼22楼

TEL: 400-821-3680 FAX: 86-21-53852008
<受理时间> 周一~周五 (节假日除外)
9:00~11:30/12:30~16:30
安川电机主页→www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------

lzhangwei

  • 精华:0帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:38帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2013年4月03日
发表于:2015-12-18 10:19:28
8楼


回复内容:

对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户:       您好!        用ME... 内容的回复!

你好!


这个问题打电话给你们技术支持了,按照说明去设置,还是没有效


功能码:=03

开始寄存器编号:0080

数据长度:08

没有任何反馈信息,但是变频器故障记录是有的


我是不是哪里没有设置正确?或者少了什么东西?

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2015-12-18 10:29:19
9楼

尊敬的客户:


       您好!

 

       烦请继续来电与我司技术部联系,电话里都解决不了的问题,在这论坛上是更难解决了。


  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:828
  • 注册:2007年10月27日
发表于:2017-05-16 04:10:32
10楼

6666666666666666666666666666

qigexiaotupi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2020-01-12 23:04:17
11楼


回复内容:

对: 安川电机客户咨询中心 尊敬的客户:       您好!        用ME... 内容的回复!

-------------------------

你好,这里需要握手什么的, 不知道这个具体是怎么写程序的?能具体讲讲吗?

qigexiaotupi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2020-01-12 23:07:35
12楼


回复内容:

对: qigexiaotupi 回复内容:对: 安川电机客户咨询中心  尊敬的客户: ... 内容的回复!

-----------------------

比如我要读输入端子s1,s3的状态,用的是扩展1通讯方式,我怎么写握手的程序去读呢,能上传个贴图的程序吗?头疼啊,搞不懂。

qigexiaotupi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2020-01-12 23:10:40
13楼


回复内容:

对: lzhangwei 回复内容:对: 安川电机客户咨询中心  尊敬的客户: ... 内容的回复!

-------------------------

你好,你后来怎么成功读取的?我也是做到你这步没读出来。还请赐教啊


小聂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2017年12月12日
发表于:2021-09-06 19:13:06
14楼

我使用的不是PPO类型,使用的是传统类型的,怎么设置?