如何选择变频器电抗器? 点击:462 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-10-14 09:28:08
楼主

 1、额定交流电流的选择
    额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
 
    2、电压降
    电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。 

    3、电感量的选择
    电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
    输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
 
    4、对应额定电流的电感量与电缆长度:
    电缆长度 额定输出电流 电感量
    300米 100A 46μH
    200A 23μH
    250A 16μH
    300A 13μH
    600米 100A 92μH
    200A 46μH
    250A 34μH
    300A 27μH
   理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。
   当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。
   当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。
   当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍。




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-21 18:37:46
1楼

楼主辛苦了,不错的分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师