丰李
原因:
由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低。200 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸值是162 V, 400 V 变频器中间电路直流电压欠压跳闸措施:值是308 V。
对策
检查欠压控制器 。检查电源和熔断器。
楼主最近还看过