西门子系统功能块SFC20与SFC81的区别 点击:3268 | 回复:2



chenliyancch

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2015-10-06 19:52:09
楼主

请问SFC20和SFC81的主要区别是什么?SFC20在执行过程中可以被循环中断程序如OB35打断吗?若由于OB35的执

行会使SFC20的源数据区内容发生改变,则OB35执行完毕返回到OB1接着执行被OB35打断了的SFC20时,则从断点

往后被OB35改变了的SFC20的源区数据能否在本次OB1循环中传送到目标区域

在什么情况下应该使用SFC81将一个DB块的内容传送到另一个DB块中

谢谢




三三狗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2015年9月07日
发表于:2015-10-06 22:09:37
1楼

SFC 20 BLKMOV 复制变量,SFC 81 UBLKMOV 不可中断的块移动。

小白520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年10月06日
发表于:2015-10-06 23:43:23
2楼

很好,可以参考学习。