S7-300的数字量输出模块 点击:156 | 回复:1



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-10-05 21:07:29
楼主

问:我有一个315-2DP的CPU,自CPU端算起,先后有安装了32点数字量输入、16点输出、2个模拟量输入、2个模拟量输出。通电组态后,cpu没有错误灯,现在又两个问题,
1)两个模拟量模块SF亮红灯,是不是悬空越界了?
2)两个数字量模块没有一个灯亮,似乎SF要亮绿灯?
答:模拟量模板组态成电流,开路时有可能SF灯亮。数字输出模板是需要提供电源的



楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-09 12:30:16
1楼

建议楼主,上传图片,那就更好了!