楼主

问:我的PID 温度控制已经可以,但想让实际温度显示在触摸屏上,请问如何将热电偶检测到的温度转换成实际的温度,从而让操作者一目了然。(因为热电偶检测到的温度经过EM-231之后已经是数字量了)?

答:EM231输入点的工程量数值,除以10就是实际温度。
例如:
AIW16:热电偶输入点
VD1538:带一位小数的实际温度
LD     SM0.0
ITD    AIW16, AC0
AENO
DTR    AC0, AC0
AENO
/R     10.0, AC0
AENO
ROUND  AC0, VD1538