ACS800变频器点动问题 点击:1111 | 回复:5



hhtla2000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2015-09-20 21:48:48
楼主
求助帖10分-未结帖

ACS800变频器用工厂宏,若用DI1和DI2控制方向,12.15设置成DI3,实现双向两速点动控制,参数怎么设置?




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-09-21 16:50:50
1楼

10.01设定启动/停止

10.02设定正转/反转


hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2015-09-21 20:43:07
2楼

亲   速度怎么设置?

创艳科技

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:20帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2011年8月11日
发表于:2015-09-22 15:16:12
3楼

9004=SCAL面板启动

hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2015-09-22 20:18:02
4楼

补充说明:是端子控制,不通信的

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2015-10-22 11:31:50
5楼

10.01设置为DI1,2;10.03设置为REQUEST允许用户定义转向。

DI1接通,正向运行;DI1,DI2接通反向运行,DI1断开,变频器停止。