大伟198
这么设置对不对?为什么MAN和LMN的数值一样?PV_IN和PV值一样?这里边FB41起没起作用?
狼牙精神
MAN和LMN的数值一样是因为MAN_ON值为1处于手动状态,MAN_ON为0才能实现FB41控制。
PV_IN和PV值一样是因为PVPER_ON没有赋值,缺省默认为0.
PVPER_ON:
外设过程变量打开
如果过程变量是从I/O中读取的,则输入PV_PER必须连
接到I/O,并且必须置位输入“外设过程变量打开”。
通过FB41“CONT_C”方框图可以看出各参数具体功能
FB41“CONT_C”方框图:
回复内容:
对: 狼牙精神 MAN和LMN的数值一样是因为MAN_ON值为1处于手... 内容的回复!
我就想实现温度控制阀开度,而且用了FC105和FC106,我应该怎么设置参数呢?应该设置哪些参数?还有就是LMN_HLM和LMN_LLM应该默认么?为啥一加上微分,一点点就加到LMN_LLM了呢?