FB41这么设置对不对 点击:422 | 回复:2



大伟198

    
  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:18帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2015年8月06日
发表于:2015-09-06 19:26:03
楼主

这么设置对不对?为什么MAN和LMN的数值一样?PV_IN和PV值一样?这里边FB41起没起作用?




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-09-07 09:06:41
1楼

MAN和LMN的数值一样是因为MAN_ON值为1处于手动状态,MAN_ON为0才能实现FB41控制。

PV_IN和PV值一样是因为PVPER_ON没有赋值,缺省默认为0.

PVPER_ON:

外设过程变量打开

如果过程变量是从I/O中读取的,则输入PV_PER必须连

接到I/O,并且必须置位输入“外设过程变量打开”。

通过FB41“CONT_C”方框图可以看出各参数具体功能

FB41“CONT_C”方框图:

大伟198

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:18帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2015年8月06日
发表于:2015-09-10 15:12:45
2楼


回复内容:

对: 狼牙精神 MAN和LMN的数值一样是因为MAN_ON值为1处于手... 内容的回复!

我就想实现温度控制阀开度,而且用了FC105和FC106,我应该怎么设置参数呢?应该设置哪些参数?还有就是LMN_HLM和LMN_LLM应该默认么?为啥一加上微分,一点点就加到LMN_LLM了呢?



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师