lawrenzh
4台流量计(4-20mA信号输出),流量 10m3/h,想通过PLC来定量控制,累积流量达到25 m3时自动关闭泵,(请教通过一台PLC如何实现?谢谢各位大侠!!
撞破烂钟——王者之师
PLC计数模块,判断模块
以及在上位机组态设置清零功能。
能通过 PLC S7-200 流量累积计算来实现吗, PLC累积计算好像比较麻烦,时机中断只有2个(10,11),要控制4个流量计,中断号不够。请指导,谢谢!
gnefam
不懂,顶顶~~~~~~~~~~~~~~~
江湖再见-余辉
做个自动累加很简单啊 没多难的
springgrass
可以用定时中断做累加,4个流量计同时累加,把中断时间做小点即可,流量乘以中断时间就是产量。