西门子200 PLC在金属镁一体化甲醇装置冷凝水回收中的应用 点击:728 | 回复:4



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-09-02 09:45:56
楼主

关键词: 西门子 PLC

摘要:本文介绍了西门子200 PLC在金属镁一体化甲醇装置冷凝水回收中的应用,对系统技术特点、硬件配置和测试过程进行了说明。

行业:化工

技术特点:

成套配供就地控制箱,至少可以实现:就地控制、运行状态显示、远方/就地切换开关,和必要的联锁保护等功能。控制设备的动力控制回路在就地控制箱中实现,泵运行状态信号、液位信号可远传DCS,就地、远方控制转换开关信号须反映到DCS,远传信号接线分界点为PLC控制箱,就地控制箱至各内部设备的电缆和接线由卖方负责,买方负责提供电源和远方控制指令到就地控制箱接线端子。成套变频电控柜防爆等级dIICT3, 防护等级IP55。柜内至少应配置电动机的速段、过流保护等,同时配有手动/自动控制的转换开关, 控制系统能断电自动保护,故障时声光报警。

本设备由液位输出信号传输到PLC系统控制设备的正常运行。

两台电机拖动水泵工作,两台互为备用,环境温度-30~70℃,湿度≥70%.主回路电压三相五线380V、50Hz,控制电路电压AC220V;安装DC24V电源,电源电压偏差为额定值的±10%时,机组能正常启动和运行。

控制方式:离心泵的手动/自动控制。控制柜内分别有离心泵的手动/自动控制。

(1)、手动:当手动/自动转换开关在手动位置时,具体要求如下:

按一号泵或二号泵的启动或停止按钮能实现两泵的启动或停止;当液位达到超高水位时报警(声光报警),当液位下降到危低水位时发出报警,连锁保护,两台离心泵同时停止并且都不能启动。

(2)、自动:当手动/自动转换开关拨向自动位置,离心泵由液位变送器传送给PLC的信号来完成控制及报警,具体要求如下:液位变送器量程0~1200mm(4~20mA),液位分:超高水位(95%)、高水位(85%)、低水位(15%)、危低水位(5%)。

液位变送器要流出4个接头,分别为,超高水位、高水位、低水位、危低水位。

离心泵控制:当液位达到高水位时启动主泵,当液位达到超高液位时发出报警,两台离心泵同时运行;当水位下降到高液位时,停止备用泵,主泵继续运行,集水罐液位在高水位~低水位之间 ,变频器进行PID调节,设定值为50%液位高度。两台水泵一用一备,故障时自动切换,故障解除后自动转为备用,当液位下降到低水位时主泵停止运行;当液位下降到危低水位时发出报警,连锁保护,两台泵同时停止并且都不能启动。两台泵可实现故障切换,互为备用。主备泵交替运行,按间隔10天切换。

保护及报警:控制系统要有短路、过载、断相、换相保护。出现短路、过载、断相、相序错误、液位超高、液位危低发出声光报警。

显示及通信:液位变送器为二线制远传型。输出信号DC4~20mA,液位信号、泵运行状态远传至DCS,通讯协议:MODBUS,通讯接口RS-485;两台泵按间隔240小时切换,停止当前泵,延时5秒启动另一台泵,两台泵实现交替连续运行。

要预留出一个220V的接口,连接电伴热,一个启动按钮和停止按钮,还有一个断电按钮,只有冬天使用,夏天不使用。

所用产品清单:

1.防爆控制柜 (正压通风):型号:NKL-4防爆等级:dIICT3;防护等级:IP55;

2.PLC:Siemens cpu 224 xp cn   系列号:214-2BD23-OXBB,控制整个冷凝水回收装置

3.变频器:ABB变频器  型号:ACS510-01-05A6-4  共2台,

控制2台电机的启停与转速。一拖一运行;

4.ABB DCS: 上位机,远程控制系统

5.卧龙OLONG 隔爆型三项异步电动机  型号YB2-50L-2V1  共2台,

将冷凝水抽离,提供动力。

6.柜内主要电器元件采用施耐德

图纸截图:

设备图片:

测试过程:

1.调试冷凝水回收PLC程序使用;

2.通讯ACS510变频器,单机使用变频器控制电机调试;

3..联动试运行PLC在4个液位的连锁反应。

4..远程DCS的单机控制启停与反馈。

5..通过MODBUS协议将液位数据传输至DCS系统。

6.. 两台电机全速运转2小时的实时监测数据与性能。

项目测试正常,验收合格,回款正常!!




楼主最近还看过



平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-09-06 06:57:18
1楼

谢谢大家的关注和支持!!!

zjlengqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年3月28日
发表于:2015-09-10 12:41:09
2楼

很好的案例!建议不要用记号笔写“QF”“QF1”等等这些字样,硬把自己的档次降低,打个标签纸不值几个钱。

sangshaojian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月19日
发表于:2015-09-18 11:13:35
3楼

非常不错!!!!!!!

silky_56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2022-10-18 15:18:47
4楼

感谢楼主的分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师