关于高压真空断路器的应用技术问题 点击:892 | 回复:2



TX天天

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年8月29日
发表于:2015-08-30 18:02:42
楼主

    高压真空断路器在我国供电系统中的运用始于1978年,其重量轻,结构简单,使用寿命长等优点很快被电力部门运行、检修和技术人员认可。早期国内生产的高压真空断路器质量不够稳定,操作进程中载流过电压偏高,个体真空灭弧室还存在有漏气现象。


    1、我国高压真空断路器的现状
     高压真空断路器在我国供电系统中的运用始于1978年,其重量轻,结构简单,使用寿命长等优点很快被电力部门运行、检修和技术人员认可。早期国内生产的高压真空断路器质量不够稳定,操作进程中载流过电压偏高,个体真空灭弧室还存在有漏气现象。至1992年天津真空开关运用推行会议时,我国真空断路器的制造技术已进进了国际同业业同类型产物的前列,成为我国高压真空断路器运用,制造技术新的历史转折点。

    2、真空灭弧室的漏气问题
    新一代高压真空断路器普遍使用纵向磁场灭弧原理和铜铬触头材料,其目的是削减触头烧损,提高电气使用寿命。导电杆齐心度调整不妥,将使纵向气线、陶瓷、可伐—金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。
    真空灭弧室的波纹管尽年夜大都都是采用0.15mm厚度的不锈钢油压成型的。高压真空断路器运用情况的污秽品级、湿度、盐雾等选择不够合适,有害气体、凝露造成波纹管点状侵蚀,致使波纹管和盖板及封接面的漏气。
    保证高压真空断路器齐心度的调整,合理的选择使用和贮存情况,是解决真空灭弧室漏气问题的重要措施。

    3、合理选择高压真空断路器电气寿命
    高压真空断路器的电气寿命是指装备技术条件中划定的和型式实验中现实进行的满容量开断次数。运用中高压真空断路器触头是不能维修和更换的,要求高压真空断路器有足够高的电气寿命是很有需要的。
    新一代真空灭弧室采用了纵向磁场电极和铜铬触头材料。纵向磁场电极成倍的下降了短路开断电流作用下的电弧电压(电弧能量),并使电弧在触头概况平均散布;铜铬触头材料下降了单元电弧能量所酿成的触头烧损量。这两者的有机连系,使得高压真空断路器的电气寿命有了突破性的提高。当前,我国高压真空断路器再开断、关合能力等方面的性能是比力高的,也是比力稳定的。
    我国早期高压真空断路器电气寿命只有30次,运行最长的已有20余年,在电力系统至今还没有发现高压真空断路器由于短路开断电流的电气寿命问题而退役,也没有发现由于短路开断电流的电气寿命短致使事故发生,这就充实说明这些高压真空断路器基本上能够知足电力系统对于短路开断电流电气寿命的要求。所以,高压真空断路器的短路开断电流电气寿命其实不是越高越好。

    4、重视高压真空断路器机械参数调整
    高压真空断路器有许多的机械参数,如合闸速度、分闸速度、触头行程、触头合闸弹跳时间、触头分闸反弹幅值等。这些机械参数都是用以保证高压真空断路器技术性能而设定的。
    我国高压真空断路器的机械寿命通常是10000~20000次,正在展开将机械寿命提高到30000~40000次的研究工作,电磁操念头构结构简单、性能靠得住、调整维修利便、运行人员习惯使用和维修而被普遍使用;有些地方也有习惯使用电动弹簧操念头构的。操念头构在高压真空断路器机械结构中是最为复杂、精度要求最高的部门,大都制造厂生产条件是难以知足加工精度要求的。
    为了保证高压真空断路器的靠得住性,我国对高压真空断路器接纳了分装式结构,行将操念头构与断路器主体两者分隔,由生产条件比力好的工场集中生产操念头构,然后再将机构的输出轴与断路器合而为一,所以机械参数的合理设置装备摆设,直接关系到高压真空断路器的技术性能和机械寿命。理想的机械参数调整,对于高压真空断路器的机械性能十分要害。知足的缓冲特征应当是运动部件接触缓冲瞬间,缓冲器提供较小的反力,随着缓冲距离的增加,缓冲特征迅速变陡,最年夜可能地吸收分手能量,到达限制分闸反弹和分闸行程的目的。

    5、提高高压真空断路器动作的靠得住性
    我国高压真空断路器由于国产材料、元件和尺度件的质量问题和传统的产物     设计观念,致使其机械靠得住性和机械寿命还不够十分理想。
    (1)掌控真空断路器的基本结构,熟悉其技术性能指标,合理选择使用条件,紧密亲密与制造的信息联系,准确地运用高压真空断路器进步前辈技术功能;
    (2)认真做好高压真空断路器机械参数调试工作,严酷机械参数指标要求,才能保证其基本功能;
    (3)规范备品备件治理和贮存,保证备品备件的技术性能指标和质量的一致性、通用性和靠得住性;
    (4)做好高压真空断路器的运行记实和事故分析,总结经验,和制造部门通力合作,不竭提高真空断路器的进步前辈性,靠得住性和经济性。

    6、高压真空断路器的温升
    高压真空断路器的回路电阻是影响温升的主要热源,而灭弧室的回路电阻凡是要占高压真空断路器回路电阻的50以上。触头间隙接触电阻是真空灭弧室回路电阻的主要组成部门,由于触头系统密封于真空灭弧室内,而发生的热量只能经由过程动、静导电杆向外部散热。
    真空灭弧室静端直接与静支架相连,动端则经由过程导电夹、软毗连与动支架相连。虽然动端向上运动有益于动端散热,但因动端毗连环节较多,导热路径较长,所以高压真空断路器温升的最高点多集中于动导电杆与导电夹搭接部位。在现实运用中,有用的哄骗静端有益于散热的元件,迫使触头间隙热量比力多的从静端导出,分流动真个热量,是解决高压真空断路器温升偏高的有用措施。

高压真空断路器优越的技术运用特征,获得了广年夜电力部门普遍认可,上述所触及的有关问题,供现实工作中借鉴,以期充实哄骗,更好阐扬高压真空断路器的技术优势,对提高我国农村电网整体装备水平长短常有益的。