检验电表箱的操作 点击:256 | 回复:1



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-08-24 20:34:26
楼主

  电表箱壳体外观检查:电表箱壳体的表面应平整、光洁,无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤,所用涂料符合技术文件的要求,涂层应牢固、均匀、无明显色差和反光。
    电表箱安装检查:所有电器元件的布置要合理,符合规定要求;进线仓、出线仓、表仓隔室分明;元件型号、规格跟图纸一致。
    电表箱导线安装检查:导线截面载流量应符合标准规定;用绝缘导线连接主电路元件时,应采用DT标准的c. 压接端头,相序色标符合规定;布线应符合工艺文件规定,整齐美观,牢固可靠;绝缘导线不在导电件上敷设,穿越金属构件有保护;两个电器元件之间的连接线中间不应有接头;电气间隙和爬电距离,电气间隙应≮5.5mm,爬电距离应≮6.3mm
    电表箱绝缘电阻测量:用1000V的兆欧表测量额定电压为1KV及以下的装置,其绝缘电阻应不小于5兆欧。
   电表箱通电操作试验:试验前,需认真检查表箱内部接线,符合电气原理图,确认所有接线正确无误,绝缘电阻符合要求后再进行通电试验;元器件通电后出线端应有电压且正确;电器元件开关分合试验没有卡住、 操作过负荷现象;对于漏电型元件,启动试验按钮,应有保护动作现象;确认各路出线、开关与表连接相对应,不能混淆、错位。
    电表箱外观检查:产品铭牌美观整洁,钢字清晰,无误,各数据应与证书相一致;漆层、镀层无起泡、脱落、麻点等;玻璃无划痕、平整,铝合金嵌条有棱有角;出线标签及柜体代号确保正确无误;暗装箱壳体安装示意标识正确,现场可正确安装;进线仓、表仓应有铅封或计量门锁等防盗措施;工艺流程卡张贴牢固,且工号填写清楚正确。
    电表箱接地和接零的检查:进线零排与进线地排,进线零排与出线零排,进线地排与出线地排均用25mm2连通,(预留电表放两根4mm2电源线AC220V)。常供的表箱的进线零线盒与进线地线盒,进线地线盒与出线地线盒均用25mm2连通。武供和常供所有电表箱除电表处的线头不需要搪锡,其余线头都要搪锡;应有明显的零、地标识。
    注意事项:通电操作时应注意安全,防止发生触电事故;操作工应按规定做好检查和调试的纪录,自检合格后交专检进行出厂试验;检查和调试过程中,如发现不符合规定要求时,应以《质量信息反馈单》的形式提出问题,并进行分析原因返工,经检验合格后报质检科准备出厂资料。