S7-200PLC 224XP高速脉冲控制伺服电机 点击:1003 | 回复:3



nh9011

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年8月19日
发表于:2015-08-19 21:05:41
楼主

最近接了个项目,用S7-200 224XP控制两个伺服电机,电机是松下的,通过高速脉冲输出Q0.0和Q0.1,来控制转速,请教大神,高速脉冲已经发出的脉冲个数怎样用HSC0的模式12获取,并且在模式12中,HSC0怎样清零,急求大神指教。




leefloyd

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:54帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2013年5月08日
发表于:2015-08-20 08:49:08
1楼

应该有特殊寄存器记录已经发送的脉冲数吧,台达和三菱是有的,你找找说明书看

nh9011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年8月19日
发表于:2015-08-20 08:50:25
2楼


回复内容:

对: leefloyd 应该有特殊寄存器记录已经发送的脉冲数吧,台达和三菱是有... 内容的回复!

找了好久没找到啊,还请大神多指教

leisurefly

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 1256回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:8350
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2015-08-20 14:39:31
3楼

同求高手提供参考程序呀!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师