ACS800变频器过流故障:
两台ABB acs800变频器 一主一从用于皮带机,电机前有变速箱,主变频器与电机160KW,288A,从机变频器与电机110KW,需要同步,从机采集主机转矩信号,单机空载运行时候,主机电流从70A均匀下降至24A,从机从60A均匀下降至8A,主机与从机又均匀上升70A\60A左右。没有故障停机;但带载后,联动,放料后主机2分钟内报故障变频器输出电流过大3210故障,经检查,主机转矩最大值78%,电流210~260A均匀波动。转矩做过静态整定也没有好转,试过3次都是故障3210,变频器输出电流过大,哪位高手能指点~?万分感谢!邮箱:wch048@163.com